  Posté : 13-07-2012 22:20

Salut et merci a tous
Ce matin je suis retourné avec l'apprentie j'ai récupéré 20 KG de R 407C sur une charge de 21KG ,est un appoints de 4,5Kg effectué en décembre par une autre entreprise ,j'ai rei-injecté 21 Kg de fluide neuf .
J'ai vidangé les 2 compresseurs copeland j'ai récupéré 3 L d' huile sur 2 compresseurs alors que la charge est de 4 L par compresseur .
j'ai démonté la bouteille de liquide est l'evap a plaque pour vider les dernière goutte d'huile.
T° de 0° a l'évaporation 42 ° a la condensation pour 30° d'ambiance.
Avec du fluide sains je suis plus proche de valeurs de fonctionnement correcte
Comme j'ai oublié mon thermomètre j'ai pas pu prendre le délta sur l'evap
Je dois retourné pour remettre en état le deuxième circuit et remplacé le kirwan (un compresseur passer en défaut sécurité thermique j'ai inverser les kirwan car les carcasse des deux cp étaient toute les 2 à 98 ° mesuré au thermomètre laser et en inversant les kirwans mon défaut a changer de compresseur
et je vérifié la surchauffe et le sous refroidissement pour voir si c'est ok
Et je verifirais si l'evap a plaque n'est pas entatré en mesurant sont delta