Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GEG Rhoss
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 12-07-2012 21:50

J' ai un groupe d 'eau glacé rhoss equipé de compresseur scroll copeland chargé au R R407 C
Je l'ai récupéré en entretien je suis passer a la va vite cette apres midi pour voir.
Sur les mano s de la machine je me retrouve avec une BP basse au alentours de -2°une HP aux alentours de 50° pour une température extérieur de 27°
Je voudrais savoir si R 407 C dénaturé peux causé se style de variation de T° de travaille.
aprés je voudrais savoir le delta entre l'entré et la sortie de l'échangeur a plaque coté eau .
mon groupe passe en securité par surchauffe compresseur ,le voyant d'huile est tres bas ,quasiment a au bas du voyant sur les CP est ce qu'un manque d'huile peux provoquer un T° exessive des CP?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5055&forum=148