Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

scroll fuite gaz
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 07-06-2012 12:02

Salut a toi .

tu t'es mis dans une belle merde avec ce groupe MULTICLIMA, une grosse cochonnerie comme on sais en faire en France !!

j'en ai dépanné plusieurs avec leurs régul CAREL et leur compresseurs DORIN .

les échangeurs a plaques sont fragiles car mal protégés contre les manque de débit, sur les modèle que j'ai croisé il y avait une vanne de réglage juste a la sortie de chaque évaporateur a eau et ... un seul controleur de débit.

moralité tu ferme la vanne, tu démarre et tu flingue l'évaporateur .

Tu as réussi a les joindre pour un nouvel échangeur ou tu as trouvé avec le fabricant direct ?

bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4869&forum=148