Auteur

[Résolu] - 30GX 358 qui ne veut rien savoir
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 31-05-2012 20:29

Salut Jerome.

tout d'abord peux tu me confirmer que c'est bien un 30 GX phase 3 , c'est a dire celui qui a le prodialog PLUS.

ton "override" n'est pas une limitation de puissance simple, c'est une limitation en fonction d'une condition externe et qui empeche ton unité de démarrer.
exemple : température extèrieur trop haute, tempe entrée MEG trop haute, différentiel entrée/sortie a l'arrêt
ou encore et surtout ... température d'huile séparateur
j'ai eu le cas d'un 30 GX mis a l'arrêt depuis longtemps qui ne démarrait pas parce que les résistances du séparateur était cramés et du coup huile froide mais pas de défaut

tiens moi au courant ca m'interresse

bah c'est ça aussi !!!!