Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

pourquoi ça démarre pas?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-05-2012 09:01

salut et bonne journee a ts
si je comprend bien tu as inversé de mode
pour passer en mode été,et tes groupes ne demarre pas. et d aprés ton expliquation,tu as un seul resau qui sert a climatiser et a chauffé ( en gros 2 tubes) selon le mode les vannes motorisé sont asservient au mode de fonctionnement ( été/hiver) si c est bien ca je dirais quelle a etait la T° de ton eau lors du basculement ? car n oublie pas que tu etait en mode chauffage ,certain constructeur au dessus de 35°C ils mettent leur groupe en mode standbay.tu dit que tu n a pas de defaut sur l armoire,mais qu en es t il sur les regules de tes groupes?
tu dit aussi que les groupes ont ete arreté par la regule,ok,mais comment? en rentrant dans les paramettres et en désactivant les cp et / ou en augmentant la consigne d eau??? a ce propos quelle est ta consigne actuel???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4842&forum=148