Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

glycol
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 16-05-2012 22:11

salut a tous .

n'étant pas mathématicien de métier mais m'étant fait chier plus d'une fois avec cette saloperie de MEG je peux apporter ma pierre a l'édifice .

voila ce qui sort de ma caboche :

v1 : volume initial de mélange qui doit resté dans l'installation ( ici Tx a 30% )

Tx1 : taux de glycol actuel ( 30% )


v2 : volume a ajouter en MEG pur ( 100% )

Tx2: taux de glycol pur ( 100% )


V3 : volume final de l'installation ( 1000L )

Tx3 : taux final de MEG dans l'installation ( 40% )


soit v1 X Tx1 + v2 X Tx2 = v3 X Tx3

donc ...X 0,3 + ... X 1 = 1000 X 0,4


c'est donc une bête équation a deux inconnue

860 X 0,3 + 140 X 1 = 1000 X 0,398

soit 39,8 % de glycol !!!!


cela vous paraît correct ???



bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4748&forum=148