maintenance chiller Trane ECXAN250D72F1
element85
66  
  

  Posté : 05-09-2012 22:29

Bonsoir,

Après avoir donné un coup d’œil sur la doc constructeur, tu devrais avoir 0.36 bar (36kPa) de Pdc sur l'échangeur à plaque.
Donc soit tu as plus de débit que prévu donc plus de Pdc ou soit l'échangeur est encrassé.


Message édité par : element85 / 05-09-2012 22:33