Donc un sous débit sur le secondaire d'un échangeur entraine les symptomes habituels :
*Différentiel qui augmente sur le fluide refroidi
*perte de charge qui diminue sur le fluide secondaire
*risque de gel de l’échangeur si utilisé comme évaporateur , principalement avec les échangeur a plaques brassées ( peux de volume mort )
*diminution de la surchauffe et peut etre admission de liquide au compresseur si détendeur trop long a réagir ou mal réglé ( si utilisé comme évaporateur ).
*diminution globale du COP et élévation des températures de refoulement compresseur.

J'en oublie peut etre

Pour le SUR-débit voila ce que j'ai appris ou constaté :

*perte d'échange si débit vraiment trop elevé ( plus de 80% de plus que le nominal )
* perte de charge qui augmente au carré du débit : par exemple un échangeur multitubulaire ( j'ai pris un exemple gentil en plus ) qui fonctionne normalement avec un DP de 0,6bar pour un débit de 100 M3/h se retrouve a 1,1 bar pour 135 M3/h et a 1,5 bar pour 160 M3/h.
* Corrosion plus importante du circuit de l'échangeur du aux particules qui passent plus vite et aux transferts d'ion qui se font plus fortement.
* Déséquilibre du primaire de l’échangeur avec a coup sur des conséquences.

voila pour moi .