Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

maintenance chiller Trane ECXAN250D72F1
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 13-04-2012 10:40

Salut Agfroid,

Oui effectivement en sous débit tu risque le gel, mais là je parle de SUR DEBIT sur un échangeur tubulaire.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4601&forum=148