Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 11-04-2012 20:04

Salut les givrées,

Concernant la remarque de Mars sur l'adressage des sondes , je pense pas qu'elle soit nessaire.
Tu doit être sur du régulateur CAREL en PICO II si je ne me trompe pas?

Par contre si il est une chose à vérifier sur les chillers se sont les sondes entrée et sortie d'eau.

Pour cela tu doit relever ta consigne afin de stoper tes compresseurs et les 2 sondes doivent te donner la même température.

A confirmé avec un thermomètre IME (Instrument de Mesure Etalonner).

Cette manip t'évitera la recherche et manipulation fastidieuse de la valeur homique.

Ce qui implique que tu dois le faire sur deux température differantes et tu aura contrôler le O et l'echelle de tes sondes sans avoir à utiliser ton testeur.

J'espère que mes expliquation sont assez claire, Je fais c'est contrôle tellement machinalement que cela est fait en 15 minutes à peine.

Il me semble voir sur la photo un contrôleur de débit ELECTRONIQUE tu peux me le confirmer?

Si cela est le cas attention les techniciens les dérègles souvent à cause du filtre non nettoyer.

Relève avant le nettoyage du filtre la led qui est allumer.

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )