Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 11-04-2012 13:16

Tu aspire sur ton filtre.
Quand à l'encrassement de l'échangeur trouve la perte de charge intiale du chiller dans la doc et une fois le fltre nettoyer tu la compare au manomètre que tu a sur la machine.
Ta réflexion sur l'encrasement est bonne bientot tu n'aura plus besion de nous.

A+