Citation : fifidelasorbe 

Salut

10° entre l'entrée et la sortie d'eau, ton problème se situe à ce niveau
Vérifie et nettoie ton filtre placé sur l'entrée d'eau et tout devrait rentrer dans l'ordre, tu retrouveras un delta t courant de 5°

bah c'est ça aussi !!!! 


Complètement d'accord avec ca , sur ce genre de machine avec un débit d'eau adapté c'est ce que tu dois avoir avec le circuit 1 en marche a 100 % , entre 4 et 5°C .

Donne nous les pressions d'eau en entrée sortie de ton évaporateur comme demandé dans mon premier message, ainsi que la réference de la pompe et les pressions entrée sortie de cette derniere.