Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

probleme sur groupe ciat
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 03-04-2012 09:41

Pour info : le mode "régulation auto adaptative " ne s'enclenche qu'après que l'automate ai détecté des cycles de marche compresseurs inférieurs a 5 minutes.

Dans ce cas la régule passe en mode "adapté" , si les cycles compresseurs remontent au dessus de 7 minutes par la suite la régule reviens a son normale.

Ton problème semble etre un court cycle d'un te tes compresseur, surement le gros du circuit 1 qui représente 66 % de la puissance du groupe, si tu l'invalide au moyen du paramètre P227 tu devrais voir la différence.

Tiens nous au courant.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4579&forum=148