Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - groupe eau glacée Ciat
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 11-07-2012 08:58

tu viens de recupérer cette install donc tu n'as pas de visu sur quant a la souplesse du groupe.
est ce que ce groupe est suffisamment puissant ou tourne t'il tout le temps lorsqu'il fait chaud...

s'il est souple, tu prends les ref du cp et tu te renseignes sur le surplus d'énergie à dissiper par le condenseur si tu retrofit au R404a.
l'avantage c'est que le gaz est pas cher, beaucoup d'install tournent au r404a donc tous les consommables sont normalement stockés dans les voitures (détendeurs, gaz, huile...) et en plus y'a pas de glissement, donc pas besoin d'abaques...

ensuite tu peux voir s'il est faisable de passerles motos condenseur en grande vitesse (remplacement des disjoncteurs moteurs)


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4522&forum=148