Slt à tous,
J'ai déjà eu le cas en effet la solution du substitut est déconseillé par Ciat parceque perte de rendement 27% pour le R422D les retours d'huiles sont plus difficilee causant une perte de rendement... Si tu n'a pas de recycler r22t qui est au alentour de 70 euros le kg il le reste le 407 ac seulement changement d'huile mais qui nécessite un traitement pour éliminer la minérale qui comme dit par fifi il faut un pourcentage minimum pour le bon fonctionnement à long terme... Voilà good luck