Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GEG trane panne bizaroide
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 13-03-2012 06:34

salut et bonne journee a ts
hiere je suis interveneu sur un chiller trane qui etait en defaut BP circuit A et B.j acquitte le defaut puis je remet en route.le fonctionnement est nikkel. mis a part le fait que sur le circuit B lorsqu il est a 100% le SR et SC se cassent la gueule ( mais bon rien de mechant).en gros rien qui puisse me faire couper en bp.dans ce genre de cas je reste un peu plus longtemps sur place question de voir si un dysfonctionnement survient plus tard.la T° d eau descend de 28 a 8C° les cp se coupe puis 30 seconde plus tard la regule m enclenche le premier cp puis le 2eme et fini par m enclancher les 2 autres .
je jete un coup d oeil sur la regule= T° d eau a 29 C° oh !!! y a meme pas de demande et on remonte a se point . donc je surveille la sonde et en un clint d oeil elle repasse de 29 a 10°C puis remonte a 29C° pour une T° reel de 8° donc le GEG fonctionne a 100% de sa puissance sur les 2 circuits avec une eau qui chute,chute,chute puis coupure en securité bp :paf .
donc on as le choix entre fonctionnement en tres,tres court cycle ou en tres tres long cycle :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"