salut,
dans notre parc nous avon 1 ciat, powerciat lx2800, un pot de pu. conception ou installation, aucune idée mais, fuites à repetition sur les condenseurs (batterie en V) donc on change evidemment l'ensemble, patte de fixation des motos condenseur qui cassent notamment sur les premiers étages car le couple au démarrage est énorme et l'option variateur de vitesse n'a pas été accepté
certains paramétres de régul n'ont modifiables, par exemple le dif sur l'eau est fixe à 1°c, donc démarrage des vis trop fréquent
échangeur tubulaire percé sur l'un des circuits
et au niveau du gaz cette pourriture de R407C
par contre nous avons un groupe à eau glacée Daikin, mis à part une large gamme de bobines, relais et autre pieces en 115volts, et une large variété de fusible tous plus étranges les uns que les autres.
aprés une grande gamme de trane, pas de pb particuliers tant que ca marche.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.