  Posté : 01-03-2012 22:32

bonsoir à tous,je déconseille toute utilisation de convertisseur de signal USB/RS232,pour la connnexion sur CH530 risque de plantage,lors du chargement de nouvelle config dans le MP,pour le remplacement d'une sonde ou de m'importe quelle LIDD il faut pendant l'identification passé un aimant au niveau de la sonde remplacé (repéré par une pastille de couleur verte)pour que le logigiel la trouve puis valider la nouvelle sonde. Pour ma par j'utilise PC Toshiba TECRA car c'est modéle dipose d'un port série.J'installe du TRANE depuis 1990 surtout des groupes à vis je fais intervenir TRANE juste pour les mise en service.