salut doug et bonne soiree a ts
comme la deja dit luky,tt depond des mesures que tu as prise immediatement apres avoir constaté le probleme.
nous avons deja rencontré le meme souci,nous avons immediatement enlevé le cp envoyer a l atelier chez nous ou il a ete vidé de son huile,rincé plusieur fois,decapeurs thermique au cul avec tirage au vide,cassage du vide a mainte reprises,apres controle elec,il a ete reinstallé sur le circuit qui lui meme a subit les memes intervention,et un dernier tirage au vide prolongé et depuis plus d un an ca tient la route.dans notre cas l intervention a ete immediate c est a mon sens ce qui a joué en notre faveure.
cordialement