Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 15-11-2011 07:32

Salut les givrés
Effectivement Christ j'ai réalisé le Drop-in sur une étuve de déverminage de marque MPC (Matériel Physico Chimique) dont la société n'existait plus j'ai donc réalisé la mise en place de cette vanne pointeau (à réglage fin)sur un circuit avec compresseur DORIN de puisssance 5.5 KW et cela doit encore fonctionner depuis.Aprés j'en est posé un peu partous sur les étuves. Cependant il est vrais que cela coute trés cher.

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3959&forum=148