Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 15-11-2011 07:32
Salut les givrés
Effectivement Christ j'ai réalisé le Drop-in sur une étuve de déverminage de marque MPC (Matériel Physico Chimique) dont la société n'existait plus j'ai donc réalisé la mise en place de cette vanne pointeau (à réglage fin)sur un circuit avec compresseur DORIN de puisssance 5.5 KW et cela doit encore fonctionner depuis.Aprés j'en est posé un peu partous sur les étuves. Cependant il est vrais que cela coute trés cher.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |