Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Implosion bache tampon
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 09-11-2011 20:10

Bonsoir. J'ai effectué une petite experience cette après midi, j'ai pris la fameuse bouteille en plastique, j'ai mis de l'eau très chaude, puis vider, remis le bouchons immediatement et la bouteille: ecrasée. Mème chose avec un thermos, eau bouillante, vidage de celle-ci, fermeture immeddiate du bouchon: rien. Conclusion pour moi, et revanant à une de mes explications, defauts de structure du ballon, soudures, faiblesses de la tole de fabrication, et suite à une vidande(?)du ballon et les températures exterieures très basses: ecrasement du ballon. De la glace qui se serait formée à l'interieur du ballon aurait gonflé celui-ci, l'eau prenant du volume en gelant, et suivant l'eau restante dans le ballon l'aurait fissuré ou explosé. Pour moi dans ce cas le terme implosion est mal approprié, ou alors les resistances ont implosées là ok, et dans ce cas aurait l'eau se trouvant sous une forte pression tout en etant bouillante aurait donc applatit ce ballon, et considerant que le ballon n'etant pas étudié pour ce genre de situation.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3952&forum=148