[Résolu] - Implosion bache tampon
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 08-11-2011 07:16

Il y a une dizaine d'année, un de nos clients de grande surface appelle catastrophé "le plafond est tombé" ...
On arrive sur place, deux panneaux presque au sol. Aprés controles, tous les points de fixations était bien là et on avait du mal a comprendre. Surtout que dans ce cas, le client n'avait pas accès au dessus de la chambre pour y stocker des palettes par ex. Donc le probleme ne venait pas d'une charge au plafond.
Et à force de faire parler le chef de rayon et les employés, ils nous ont dis qu'ils avaient pris l'habitude récemment de stopper la CF carcasses qui servait de livraison également pour la nettoyer au KARcher à eau bouillante.....
Et à la fin, il remettait en route le froid de suite " pour enlever la vapeur....
Il a fallut que cette fois, la porte soit fermée à fond, donc hermétiquement pour créer une dépression si forte que 2 panneaux ont céds sous la dépression.
C'était la premiere fois qu'on voyait, mais cela nous a été confirmé par nos fournisseur de panneaux de l'époque.