Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Implosion bache tampon
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 06-11-2011 21:21

Bonsoir

Aprés isolement du secondaire froid, l'ouverture chaud (vanne étanche) sur un circuit volumineux pas asser charger, voir vide à genérer dans la bache, par égalisation(volume vase clos) une dépression sans possibiliter de combler le manque par de lair puisque vannes fermées.

Par syphon la dépresion de la colonne d'eau dans la bach à diminuer la pression sur les paroies internes à une valeur de delta p que les parois n'ont pas supportées.

Les baches sont faites pour résister à une pression supérieur interne mais pas forcement externe.

On peu peut-etre rajouter une condition extérieur exeptionnel comme une pression atmosphérique particuliérement basse ce jour là.



Doué en tout, Bon à rien!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3952&forum=148