Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Implosion bache tampon
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 05-11-2011 12:27

Perso je pense a une bache contenant un certain volume d'eau glycolé et fonctionnant avec un circuit "production" et un circuit "distribution".

Si part mégarde la température du glycol est haute et la pression basse au moment du démarrage du groupe et que le circuit "distribution" est isolé et bien la réduction de pression du a la chute de température dans la bache risque de lui occasionné des dommages ( faudrait quand même qu'elle soit fragilisée) .

alors ? je chauffe ou c'est plus vicieux ?



Cet article provient de Le site des frigoristes