salut a tous
Les scrolls sont deja equipé de sharder en partie basses .
L'huile c'est de l'ester Emkarate RL32-3MF 4 litre par CP est 2 cp par circuit.
je vais vidangé les 2 circuit ,car le premier est en fuite même s'il n'est pas vide c'est sur qu'il n'y a plus 42 KG de 407 et je vais changer tous les flex par securité et je recharge en 407 neuf