Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

RHOSS THAE 4110T
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 24-10-2011 01:24

Bonsoir marcel11,

Puisque ton client a pu travailler comme ca pendant des mois.... tes 2 circuits sont donc indépendants!

Vu les flexibles hs, l'huile présente dans le compresseur ne doit plus être frigorifique ...... que de nom!!
Elle a eu largement le temps de se saturer en humidité, donc... c'est vidange obligatoire!!

Que tu en profites pour faire la vidange du deuxième groupe ... pourquoi pas!? Mais bon, ce n'est pas une obligation ( ca te permettrait juste de repartir avec des bases nickel-chrome.

Tu peux toujours faire un test d'acidité, ca te confortera dans tes choix, mais je suis certain du résultat.

Remettre du fluide, sans changement d'huile ( sur le groupe aux flexibles hs serait ... suicidaire )!! A moins que tu ne veuilles entâcher ta réputation envers ce client!!

Pour l'instant, ces frais sont imputables à 100% au client... car il a tardé à faire intervenir quelqu'un pour " ré-étanchéifier " son circuit frigorifique!! Remets donc tout d'applomb du premier coup!!

Il vaut mieux que ton client investisse dans quelques litres d'huile maintenant.... plutôt que de te retrouver avec un compresseur sur les reins d'içi quelques semaines!! Car cette casse, serait de TA responsabilité!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3894&forum=148