salut,

verifie les alimentations,

verifie si ta pompe tourne dans le bon sens

verfie si tu as toujours de l eau dans ton circuit??? le filtre n est il pas sale????

verifie aussi si ton galet du debimetre d eau, si il n est pas coincer, encrasser, ou meme foutu.

met tes manos voir si il n y as pas un manque de gaz?? tes pressiostats sont ils bons???

normalement apres ca si ca ne demarre pas, verifie ta programmation si tu as la telecommande pro dialog dessus, aussi non du devra t en procurer une, je sais que tu sais faire un pontage, comme ca quant tu n as pas la pro dialog, tu peut mettre un carel, eliwell ou autre pour faire un contact ouvert fermer, mais faut voir la documentation, pour ne pas faire de connerie.

voici un lien avec toute la gamme de carrier et toutes les documentations carrier:

http://eto.carrier.com/lit.asp

a++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!