défaut huile sur groupe ciat
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-09-2011 19:05

salut fogel et bonne soiree a ts
je ne parle pas d electrovanne de bypasse sur hp/bp,mais d electrovanne de reduction de puissance.sur les cp semi pour eviter les piques d intensite au demarrage en utilise sauvant cette artifice de reduction de puissance ( electrovanne sur une des culasses du cp).
sachant que lorsque on est en phase de demarrage du fait de la reduction de puissance le retoure d huile n est pas assuré a son optimum,donc si ton pressostat securite d huile coupe a ce moment la tu n auras pas le choix que de suprimer l electrovanne,probleme deja rencontré sur un groupe eau glacée ciat et pour evité les coupure en securite huile,nous avons solutioner provisoirement le probleme en enlevent la reduction de puissance.voila ce a quoi je pensait.a confirmer ou in,firmer par les tenores du site.
cordialement