Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

défaut huile sur groupe ciat
Fogel
35  
  

  Posté : 29-08-2011 22:07

dacccord! je répond et après je me présente.

donc cet panne n'est pas du a un sur demande de la par du client.

pressostat a huile mécanique

donc en faite je m'apercoi que la première seconde et quatrième ranger de ventilateur du condenseur tourne et que ma troisième ranger ne tourne pas.

donc je teste mon hp régul il était brancher a l’envers, bizarre pour une vielle installation ( hp regul brancher d'usine ), donc je le rebranche normalement.

mon installation ce remet a travailler correctement hp normal, bp normal, bon échange sur eau...

et sa fait plus d'une semaine et plus de nouvelle du client.

maintenant reste a m’expliquer comment la hp peut jouer sur la bp, et qui elle même peut agir sur mon pressostat huile.

je c'est que le pressostat d'huile mange par rapport au delta entre la bp et le refoulement de la pompe a huile.

cordialement fogel



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3718&forum=148