Défaut HP sur automate CIAT connect ??
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2011 10:19

Oui j'ai raccordé le capteur HP sur une bouteille d'azote apres démontage et effectivement il y a un défaut pression qui apparaît, meme si l'intitulé du défaut est différent si je me souviens bien, et on retrouve bien cette pression importante dans l'historique des défauts .
en fait j'ai continué de rechercher du coté du pressostat HP comme le précisais la doc CIAT, je l'ai meme shunter sur la carte en restant a coté, ... et défaut quand meme.

non c'est vicieux je vous dis.