Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Défaut HP sur automate CIAT connect ??
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2011 09:50

L'avantage avec l'automate connect c'est qu'il te donne la liste des variables en lien avec le défaut présent dans l'historique.
En l’occurrence pour un défaut HP :
la T°ext
la pression de condensation
les températures d'eau
la température de refoulement

et tout est bon.

je précise que si on suit la doc du connect le défaut HP ne proviens que de l'ouverture du contact du pressostat manuel !!

pas de pression HP particulière a l'apparition du défaut , apparition au bout de 15 minutes comme au bout de 15 secondes !!
par contre toujours sur le meme circuit !!

pour info : j'ai tous de meme changé le pressostat et son cable avant de comprendre



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3682&forum=148