Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 25-04-2011 11:33

Slt à tous,
1ère chose à faire c mettre ta pompe a pousser dans l'évaporateur !!! Tu prend des risques pour ton évap, d'un point hydraulique comment est composé ton installation as tu seulement une seul ppe ou ton circuit est décomposé en 2 partie avec bouteille de découplage ou volume tampon...Un problème frigo après 1 an !!! ce serait quand même très étonnant tes relevés me semble quand même + ou - correct moi je me dirigerais + vers un problème hydraulique a voir comment est fait le réseau... Ton delta t sur l'eau tu le prend à 100% du fonctionnement de ta machine il doit être d'environ 5°



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148