Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
mistral
93  
  

  Posté : 22-04-2011 13:39

slt à toi laurencito et à tous les frigolos,

En résumé voilà comment j’assimile ton installation :
- Roof top GEG uniquement
- Mis en service depuis – 1 an
Là ou je comprends pas c’est :
2 circuits : 1 évaporateur et 2 circuits d’eau séparés ou 2 fois : 1 évaporateur et 1 circuit d’eau ?

Je vois que tu t’inquiètes pour les essais de sécurité HP si ces derniers ont été effectués en ne dépassant pas la P° maxi indiquée par le fabricant il y a aucun risque pour de créer des fuites.

Par sécurité, je comparerai :
la P° à laquelle a été faite les essais de sécurité HP avec celle du fabricant
pour contrôler que vous étiez dans les normes.

Maintenant, tu viens de voir une fuite sur un autre groupe de la même marque. Là c’est un mauvais indice pour la marque ! Il faut faire attention avec leur produits .

Plus ennuyeux pour moi est :
- la position de la pompe en sortie d’échangeur,
ça me paraît anormal comme pour Sylvain. Si vous avez un autre modèle identique, vérifie qu’il est monté de la même manière.

Comme Sylvain, je me pencherai sur la teneur la proportion de glycol du circuit en le vérifiant.


Des Questions :
- qui a fait la mise en service ?
- as tu le rapport de mise en service ?
- est-ce que toutes les vannes du circuit sont ouvertes et les by pass fermés ?
- est-ce la 1ère saison d’exploitation en froid ?

En voyant l’accumulation des problèmes, -1 an d’exploitation, il serait peut-être judicieux que des réserves de garantie soient faites.

Mais deux choses que je ne comprends pas :

- pourquoi vous intervenez sur du matériel qui est sous garantie ?
c’est à l’installateur de s’occuper du bon fonctionnement de son matos pendant toute cette période garantie.

- vous avez fait des essais de sécurité HP sur matériel NEUF pourquoi ???
Si tu peux éclairer ma lanterne !

En espérant avoir pu t’aider.


Tiens nous au courant, le frigoriste est curieux par nature.

Frigorifiquement votre

@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148