salut

vraiment bizarre ton install: voyant liquide vide avec une surchauffe proche de 0 ça ne vas pas ensemble, moi je dirais plutot voyant plein de liquide et qui se vide à l'arrêt.

Ce que je ferais: récupération du fluide frigo + pesage + comparaison avec la charge normalement plaquée sur la machine. Tu auras une idée de ta charge, ensuite recharge complète en vérifiant bien sc et sr. Si c'est un fluide à glissement, recharge en liquide obligatoire. Commencer par le circuit qui fonctionne le mieux.
En fonction des valeurs de fonctionnement si ce n'est pas concluant désembouage de l'évaporateur

Petite piste à étudier: présence d'huile dans tes évapos d'ou réduction de l'échange et bp basse

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas