Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
laurencito
14  
 

  Posté : 19-04-2011 19:56

bonsoir

je crois que tu as raison fifidelasorbe.

je suis repasser sur l'install aujourd'hui et j'ai repris tout a zero en prennant un peu de recul.

j'ai deux circuits froid pour un circuit EG.

mon circuit A a une bp faible et mon circuit B un bp tres tres faible et tous mes compresseurs sont a la limite de givrer en partie basse après un certain temps de fonctionement.
cette fois j'ai changer de sonde de contact et j'ai viré le calo pour faire ma mesure et je trouve en moyenne une S/c plus proche de 0 que de 5.

J EN DEDUIS QUE MON EVAP EST REMPLI DE LIQUIDE au point de déborder.
il serait etonnant que les deux detendeurs deconnent en meme temps.

donc si je resonne bien, retour au circuit EG. le delata sur l'eau est pas mal entre 5 et 8 degrés selon le nombre de CP en marche.
etes vous d'accord avec moi pour dire que l'evap serait peut etre encrassé?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148