Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
laurencito
14  
 

  Posté : 18-04-2011 20:33

Bonsoir

aujourd'hui, je suis retourné sur l'instal.( elle fait uniquement du froid)
a mon arrivée, le groupe était a l'arret, en default bp1 et bp2 ( pas une sureprise).

comme j'avais a faire le tour des cta du batiment, j'ai arreté mes pompes et je suis reparti.
je suis revenu 3 heures plus tard et j'ai refait toutes les purges et un appoint d'eau.
j'ai remis le groupe en route et là, sureprise.
Cette fois le delta sur l'eau est correct tee:23 tse : 18
malheureusement la bp2 est catastrophique -18, et coupe tres vite en bp
heureusement la bp1 est moins basse 5°c donc il tourne quand meme et ma temperature d'eau descent regulièrement ce qui me laisse le temps de faire des mesures appronfondies sur le circuit 1 ( S/c : 10 s/r : 25 et le voyant est vide, hp:40 bar).

je crois que le probleme viens d'un manque de charge.
mais les deux circuits en meme temps, ca fait beaucoup a justifier a mon chef suretout que je fais un controle d'etancheité chaque mois et que j'ai jamais rien detecté.
ca va etre compliqué a expliqué au client.

je dois y retourner demain

Ces dernières semaines nous avons fait des essais de securité HP, ces essais peuvent ils abimer la machine au point de creer des fuites?. ( parce que je viens de voir une fuite sur un autre groupe de la meme marque)

C'est qui le bureaucrate qui a pondu la DESP?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148