Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
laurencito
14  
 

  Posté : 12-04-2011 19:07

Bonsoir

la hp, si je me souviens bien, les ventilos demarraient vers 50°c et il faisait environ 25°C dehors. je me suis pas trop attardé la dessus. comment on peut voir si la HP est bonne avec une regulation sur les ventilo?

La pression aux pompes, au depart 1 BAR a l'entrée et 1,2 a la sortie. aprés avoir remis de l'eau on etait plus a 2 bar entrée et 2,4 sortie. a savoir que les pompes sont en terrasse avec le groupe et sont placées sur la sortie de l'evap.
Pourquoi les fabriquants mettent leurs pompes sur la sortie de l'evap et pas le contraire? ( ca serait quand meme mieux que les pompes refoulent a l'entrée de l'evap)

Le groupe est un MTA taurus tan 133

HISTORIQUE PLUS DETAILLEEN ESSAYANT DE RESTER COMPREHENSIBLE:
  1. a mon arrivé, le groupe est en default, coupure BP, t°c EG 20°C

  1. je redemarre le groupe : BP -15, teeg:20, tseg:8, le groupe tourne 5 min comme ca et on arrrive a gagner 3°C sur EG
    1. arret machine et pompe, purgeage , appoint d'eau, nettoyage filtre
      1. remise en route : bp -0 puis -15, teeg 18, tseg 8
        1. coupure BP, et comme ca 5 fois mais a chaque fois le delta s'ameliore
          1. on fini par revenir a la consigne normal et tous les paramètres semble normaux sauf BP un peu faible mais le groupe tourne quand meme




2 jours après rebelote, de nouveua le groupe a l'arret : coupure BP.

Toutes mes mesures on été refaite 3 fois en prennant soin de bien verifier l'emplacement car il y a deux circuits ( probleme presque identique sur les deux circuits).

Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le delta sur l'eau s'améliore au fur et a mesure que l'on se rapproche de la consigne?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148