Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

rooftop
laurencito
14  
 

  Posté : 07-04-2011 18:39

bonjour tout le monde


voila j'ai un rooftop en vrac.
un appel il fait trop chaux dans les locaux.
arrivé en terrasse, je constate que l'eau glacée n'est plus tres glacée = 20°c
La regulation m'indique coupure en bp.

je relance la machine et tres vite je constate un delta sur l'eau de malade, je rentre a 20°c pour sortir a 6°c. j'en conclus qu'il y a un probleme sur le debit d'eau. de nouveau coupure en bp.
j'arrete la machine et les pompes et je commence a remettre de l'eau dans le circuit. je purge tout ce que je trouve ( evap, pompe,...)
je remet en route, après un moment mes températures d'eau sont 13°C entrée et 7 °c en sortie, je pense etre sorti d'affaire mais de nouveau coupure bp.

je mesure ma bp = -12°c pour 13°c entrée d'eau, j'en conclu bp faible
je mesure la SC = 7
je mesure le SR = 5

J'en conclu a un encrassement de l'evap mais quand je regarde le voyant liquide, il n'y a quasiment pas de liquide qui passe.

du coup je sais plus trop quoi penser: manque de charge malgrès mes mesures ou evap qui deconne.

J'aimerais avoir vos avis d'expert parce que franchement je debute donc je panique un peu et j'ai peur de faire fausse piste



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148