Posté : 24-02-2011 21:05 icone du post

re doug
non je n y crois pas du tt,n oublie pas que ton circuit n etait pas a 100% de sa puissance ,donc le debit masse
etant legerement plus faible que la normale,plus un condenseur surdimensionné ,c est tt a fait normale que le liquide
soit tres bien sousrefroidis.
ps: tu dis sauvant dans tes postes que tu as fait un relevé complet de tes interventions mais tu ne nous les communique
pas plus d infos = aproche plus juste de la ou les raisons du probleme
quels etaient les deltas sur l eau,delta totaux,le pincement de ton groupe etait de combien?
cordialement