salut doug et l ami fifidlasorbe,et bonne soirée ats
il me semble que c est un condenseur a air,cp a vis au r134a si je ne me trompe pas
en fait les mesures que tu as faite ne veulent rien dire,car cher carrier selon le model,il y a une facon tres
precise pour prendre les mesure
pour la serrie des 30hxc,il faudras que tu mette ton groupe a 100% de sa puissance , tu colmate
une partie du condenseur pour avoir une T° de condensation de 50C°,que tes valeur tu les prend
quand l eau est a 6/7C° sur l evape,que tu mesure sur le Té ( ou se rejoignent les 2 batterie ext)
et tu doit avoir au maxi 8,5K par raport a la T° d air ext si c est audela tu monque de la charge.
il faudras que tu te procure le manuel du prodialogue plus ,car la dedans tu trouveras ttes les manipe a faire pour evaluer la charge en ff,et plein d autre chose qui fairons que carrier n auras pas trop
de secrety pour toi