Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Boulette 30RH090 Carrier
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-12-2010 13:41

bonee journee et bonne fete a ts
tote a fait biloute
pourquoi le decapeur , parceque les resistance de carter chauffe au maxi
a une 40aine de C° pas plus,tandis que le decapeur thermique monte a 600C°
avec une nuit de tirage au vide circuit ouvert , l huile et l humidité on eu
largement le temps de faire connaissance,voir faire des ptits .
avec un decapeur la cloche de ton cp sera comme une etuve donc l humidite
se desolidarisera plus facilement,le cassage de vide completera le reste.
et pour le dernier tirage au vide tu laisse tirer tt la nuit, mais n oublie rien cette fois
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2844&forum=148