BILAN THERMIQUE POUR GEG
zenix
184  
   

  Posté : 16-08-2017 20:56

salut frigoram,
Si je me souviens bien de mes cours, et en suivant la réponse de fifi, on utilise la formule :
P = Qm x c x delta T
Qm : débit masse en kg/s dans ton cas 21m3/h nous donne 5.8kgs/s
c : chaleur massique de l'eau 4.185kj/kg/°c
delta T : différence entre l'entré et la sortie d'eau, ici 30°
tu as un débit d'eau constant de 21m3/h à refroidir de 40°c à 10°c ? ou tu as ton bassin de 750 litres à refroidir de 40°c à 10°c ?
suivant ces 2 possibilités, ton bilan va énormément varié, environ 730kw pour le premier cas, 22.5 pour le second si je ne me trompe pas bien sur ...
@+