BILAN THERMIQUE POUR GEG
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 16-08-2017 19:26

Salut frigoram

Il me semble que la formule est : ( m x C x Delta T ) / T
Avec m: quantité d'eau à refroidir
C: chaleur massique de l'eau 4.18 kj / kg
Delta T: diff de t° eau entrée et t° désirée
T: temps pour atteindre ta t° finale

Après si tu travailles avec de l'eau glycolée, il faut rajouter un coefficient

Je peux te confirmer la formule la semaine prochaine quand je rentre au boulot la semaine prochaine

Bonne soirée

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas