Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Récupération de calories sur refroidisseur de liquide
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 17-06-2017 14:57

Salut,

page 5
http://www.ciat.fr/produits_pdf/n0170f.pdf

Je ne connais pas ces groupes mais d'après les doc que je trouve, ce sont des compresseurs a vis "semi-hermétique", ce qui veut dire que le moteur électrique et le séparateur d'huile est intégré dans le carter.
L'huile est séparé a l'intérieur du compresseur, passe par un filtre et part ensuite lubrifier le compresseur.
Comme l'huile ne sort pas du compresseur il est donc impossible d'y récupérer la chaleur.
Apparemment le compresseur est refroidit par un détendeur dédié.

page 21
http://rumpequipement.free.fr/Beblenheim/FICHE%20TECHNIQUE%20POWERCIAT.pdf

La seule solution (d'ailleurs prévue en option par le constructeur) c'est un désurchauffeur sur le refoulement des compresseurs. Il faut prévoir une boucle d'eau régulé à 50°C minimum avec V3V pour éviter d'être trop froid a la sortie des compresseurs, ce qui risquerait de faire passer le R134a de l'état de gaz a l'état de liquide et de boucher le circuit avec du liquide avant d'entrer dans le condenseur.

page 25
http://rumpequipement.free.fr/Beblenheim/FICHE%20TECHNIQUE%20POWERCIAT.pdf

Selon le régime d'eau glaçée / selon la température extérieure / AVEC une machine a 100% de puissance, tu peux espérer récupérer entre 42 et 484 kW (si version low noise les données changent).
Sachant qu'il y a 2 circuits donc il faudra 2 échangeurs de récup. Et c'est là que le constructeur entre en jeu pour savoir quel est la perte de charge admissible sur le refoulement des compresseurs.


D'autres technologies existent pour récupérer la chaleur sur le condenseur (via un second condenseur à eau) mais modifier des mono-bloc pas prévus pour est quasi impossible sans générer de gros frais, en plus d'être limité à 35-40°C en sortie d'eau et de faire chuter les performances du groupe froid en montant la HP toute l'année.

Dans ton cas soit tu mets des désurchauffeur en suivant les recommandations de CIAT, soit tu installe une PAC eau/eau sur le réseau d'eau glacée pour chauffer l'eau chaude.
Comme ça tu consomme juste l'électricité que tu as besoin pour chauffer juste la puissance que tu veux.

Un désurchauffeur te permet de récupérer dans les 15 % de la puissance calorifique d'un groupe / un condenseur 100 %.
Si en hiver il y a peu de besoin en froid alors les compresseurs ne produiront presque pas de chaleur et 15% de presque rien bah....

Pour ça, quel que soit la solution choisie fait bien attention a ce que le groupe ai de la puissance a "manger" pour produire la chaleur au moment voulut sinon ton retour sur investissement va vite s'envoler^^


a+



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11395&forum=148