benyso
8  


  Posté : 14-06-2017 17:39

Salut Zenix,

merci pour ton retour,
en effet le bypass pour maintenance est indispensable et la régulation sur le secondaire impérative, je ne souhaite pas modifier l'hydraulique du circuit huile, seulement la refroidir à minimum 45°C et lui générer environ 1 bars de Delta P via mon échangeur.

Un débit d'huile de 16 m3/h en pointe vous semble-t-il atteignable sur des séparateurs équipés de mécanisme à flotteurs ?
En général les pressions en sortie de compresseur, HP sont aux alentours de 12-14 bars, aucun soucis pour le débit. Le seul Hic est le débit théorique maximale que je peut atteindre due aux intermittences d'ouverture / fermeture du clapet de séparateur d'huile.

Bien à vous,