Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Huile YORK L
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 01-06-2017 12:14

Salut,

Renseigne toi auprès de ton contact JCI/YORK, a ce niveau de la tuyauterie il y a déjà eu des casses a cause des vibrations, il y a un support a mettre sur la tuyauterie, pas mal de machines ont été modifié après installation mais je saurais pas te dire quels modèles sont concernés.

Et fait bien attention a la petite vanne de vidange sortie séparateur, une clé + contre-clé, la vanne est un peu trop grosse par rapport a la taille de la tuyauterie...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11348&forum=148