Attention quand tu utilises de l'azote avec un circuit chargé, faut vraiment que tes vannes soient étanches, sinon......pb

Tu ne dois pas avoir de pot de décantation sur ton évapo, ni de systéme de réintégration??

Est ce que ton détendeur se démonte côté train? Si oui souffle l'azote en contre courant de l'aspi vers le liquide, l'huile devrait sortir par le corps de détendeur.

Est ce une vieille instal?? Mets moi des photos stp