SABLIGHT de Sabroe au R290
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 20-11-2016 23:22

En effet c'est un client qui a déjà des installations HFC, qui a subit les rétrofit du R22 et qui devra encore en faire... donc il a voulu partir sur de l'NH3 ou du propane.

Le compresseur c'est un Frascold, l'huile une "PAG" (polyalkylèneglycols...).
Les groupes sont livrés chargés et niveau prix aucune idée c'est pas mon domaine mais je doute que ça soit vraiment excessif parce qu'à part l'assemblage du châssis et des composants, c'est tout du matos standard.

évaporation a -5.4°C / 3.88 b dis-toi que les pressions/températures sont quasiment les mêmes qu'au R22.

En terme d'habilitation, aujourd'hui la réglementation n'impose pas d'avoir une formation pour intervenir sur ces groupes, mais ça m'étonnerai pas que ça change (ou que j'ai pas toutes les infos...), en fait on s'impose nous même la formation en interne au même titre que le CO2 ou l'NH3, si tout va bien je dois bientôt faire la mienne d'ailleurs ^^

Pour les manip, pour l'instant le seul matériel que j'ai trouvé estampillé R290 c'est une station avec pompe à vide, mano et une jolie balance de 2 kg... lol

Normalement tu dois dégazer a +3m de ton groupe, idem pour la pompe à vide. Tes flexibles doivent avoir une tresse métallique et être raccordé a la terre, tout comme ta bouteille si recharge... bref ça vient juste de démarrer donc j'ai encore rien fait au niveau fluidique.

Juste un truc que je cherche c'est le groupe de transfert pour récupérer la charge, parce que le jour où faut dégazer 20 ou 30 kg...

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.