Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Groupe eau glacée Daikin
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 22-07-2016 17:37

SS ça doit vouloir dire Soft-Starter ou Self-Starter c'est ton démarreur électronique.

Il n'y a qu'un seul moteur, il n'est pas fractionné, juste câblé de base en triangle donc entre chaque enroulement tu as 400V.

Les groupes d'eau glacée Daikin c'est juste les McQuay qu'ils ont racheté, ça fait déjà une belle puissance, les part-winding et autres deviennent quasi-inexistant.

Ludo c'est quoi comme compresseur ? les mono-vis avec satellite ? avec les trappes carrés sur les côté ? Je connais 2 clients qui en ont un depuis 1-2 ans et apparemment c'est de la grosse m.... ceux qui l'ont installés ont jamais vraiment réussi résoudre tout les problèmes, casse compresseur en chaine...

a+


Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10880&forum=148