Bonsoir,

pour le remettre en route, tu "reset" une sécurité ou pas??

comme adel >> 20 sec c'est court!

la sécurité différentiel de pression d'huile est temporisée au démarrage; c'est pas tout simplement elle qui coupe le compresseur? si oui vérifier la BP avec la pression d'huile pour voir si c'est la pompe ou la sécurité qui est morte.